알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성3호기 출력 수동 감발

  • 조회 : 3261
  • 등록일 : 1999.12.24
  • 사건명

    월성3호기 출력 수동 감발

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    1999-12-24

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 100%

  • 상황

    원자로출력 100%, 터빈출력 720MWe로 정상운전중 2차측 주급수펌프의 재순환수밸브 이상을 감지하여 원자로출력을 72%까지 수동감발 하였음

  • 원인

    주급수펌프(P#102)의 재순환수 밸브(PV#86)의 구동기 내부 고무격판(다이아프램) 손상

  • 소내·외 방사능 누출여부

    방사선 영향 및 발전소 안전에 영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    기술공무부장

  • 성명

    이청구

  • 연락처

    0561)779-3570

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134