일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성3호기 출력 수동 감발
- 조회 : 3261
- 등록일 : 1999.12.24
- 사건명
월성3호기 출력 수동 감발
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
1999-12-24
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%
- 상황
원자로출력 100%, 터빈출력 720MWe로 정상운전중 2차측 주급수펌프의 재순환수밸브 이상을 감지하여 원자로출력을 72%까지 수동감발 하였음
- 원인
주급수펌프(P#102)의 재순환수 밸브(PV#86)의 구동기 내부 고무격판(다이아프램) 손상
- 소내·외 방사능 누출여부
방사선 영향 및 발전소 안전에 영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
이청구
- 연락처
0561)779-3570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134